虚心求教大佬:进线保险丝烧了问题出在哪儿?变压器室7.5KVA的,放在电控柜外面背部,原理图见图。还有一个3KVA的变压器,当主闸合上以后,保险丝底座马上亮红灯,保险丝烧坏;试了几次均如此;
1.7.5KVA的变压器进线端用25A的保险丝,进线端电压380V?  如果输出侧负载断路器没合,实际输入测电流上电启动电流有多大?
2.变压器的安装板发现有打弧现象,但用摇表测变压器对地绝缘,没问题。感谢赐教!

最新回复
发布回复
查明原因,是什么原因导致保险丝烧掉,一般可能是用电器太多,导致电流过大造成的。
如果低压侧是380V,高压侧一般都是10kv,也有35kv的,其他的就少见了,而你所说的1kv,根本在高压输电线路中就没有这个电压等级。
保险丝的压接点接触不良,产生接触电阻,使之保险丝达不到,额定的过流标准值,有大负载时就会产生热量,造成经常烧保险现象。
压器的安装板发现有打弧现象额定的过流标准值,有大负载时就会产生热量,造成经常烧保险现象。需要检查一下。
如果产生的负载过大的话,会导致保险烧坏。高压输电线路当中是没有1kv这种电压等级的。并且保险丝的压接点接触不良,会产生一定的接触电阻。
碰撞游离是电弧发生的主要原因,触头间的强电场,是电弧发生的必要条件,弧隙介质热游离原则为维持电弧燃烧。
碰撞游离是电弧发生的主要原因,触头间的强电场,是电弧发生的必要条件,弧隙介质热游离原则为维持电弧燃烧。
如果产生的负载过大的话,会导致保险烧坏。高压输电线路当中是没有1kv这种电压等级的。并且保险丝的压接点接触不良,会产生一定的接触电阻。