一台XL-21动力配电柜,三只电流表最大量程为600A,隔离刀下面的互感器变比是600/5,母排下面的开关配置:250L/3300塑料外壳式断路器icon250A的4只,100A的1只,另外最下排还配置DZ47-63  C63空气断路器3只,请问这样的配置是否正确?

最新回复
发布回复
C63是63A, 所以足够了,一般家用单相最大63A, 为安全起见,先后开,保证线的流量够大。
配置正确,在其动力配电柜内安装五个接触器,用于电路保障,在其上端接入三路线,三个电流表检查每一路的稳定电流。
配电柜的功率应该大于伏在功率,是不是满载了。配电柜的功率,根据柜内的断路器配置决定的。
我认为楼主的配置是比较合理的,使用三个电流表检查整体电路电流的稳定性,增加接触器在电柜里就可以了。
个人认为楼主的配置是比较合理的,配电柜的功率应该大于负载功率,在动力配电柜中增加五个接触器,配电柜的功率根据断路器配置决定。
题主,我觉得配电柜的功率应该大于负载功率,使用三个电流表检查一下整体电路的电流稳定性,看看是不是满载了。
我觉得配电柜的功率应该大于负载功率,使用三个电流表检查一下整体电路的电流稳定性。
我的想法是在其动力配电柜内安装五个接触器,用于电路保障,在其上端接入三路线
需要考虑,使用三个电流表检查一下整体电路的电流稳定性,看看是不是满载了。