中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

今天处理一个电抗器二次回路短路故障!保险4F∪一送...

 阿御

下载贤集网APP入驻自媒体

今天处理一个电抗器二次回路短路故障!保险4F∪一送就炸,万用表量保险出线端与外壳直接导通,说明火线直接与外壳有导通了。但这保险控制着4条回路,到底是哪一条回路出问题了?我琢磨半天也没什么头绪,请大伙儿帮忙看看这故障要怎么排除呢?求指点啊!!

最新回复
发布回复
大概率会是温控器或带电显示器。将它们俩根线,单独取出测量与地的绝缘,发现都能通。难道全有问题,仔细看看图纸发现温控器箭头位置是它的线圈进线,这里电阻小出现与零线的蜂鸣声实属正常。
气压失调。四回路的某一管路不通气或漏气时,不影响其他回路的正常工作和充气,当一条以上管道不通气时,则才会出现制动无力,充气和供气不足的现象
造成这些故障的原因主要是:气道内含有大量水份,内腔产生大量锈蚀,将气阀卡死,锈蚀的异物脱落。
可能是二次回路导线受潮,腐蚀及损伤而发生一相接地,又发展成二相接地短路。内部存在有金属短路缺陷,造成二次回路短路。
地下室由于面积较大,导致灯具众多,并且潮湿度很高,造成电线漏电甚至短路的情况的时有发生。而在实际检修中,照明线路也是重中之重,简单又复杂。
这个可以利用万用表来测量这四路线的电流,看哪路有异常来判断。
我觉得可能是二次回路导线受潮,腐蚀及损伤而发生一相接地,又发展成二相接地短路。内部存在有金属短路缺陷,造成二次回路短路。
我的想法是当一条以上管道不通气时,则才会出现制动无力,充气和供气不足的现象

为您推荐

热门交流