中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

临事而迷,求教老师关于并列两台变压器倒闸操作的难题...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

临事而迷,求教老师关于并列两台变压器倒闸操作的难题!T1在正常运行,T2(右边)检修完毕要投入运行并且使T1T2仍然并列运行。目前351,601处于合闸,352.602处于分闸状态。请教:是先合352,还是602,为什么?感谢指点迷津!

最新回复
发布回复
我们的送电顺序是从上往下一步一步送的。因此,家庭中应该是先合总闸再一步步合分闸。而我们的停电顺序是,从下往上停最安全。即先断分闸再断总闸。
合闸顺序都是先高压,后低压。先把变压器并联运行然后分别将低压总闸合闸,最后低压各支路合闸。
并列两台变压器倒闸操作 目前351,601处于合闸,352.602处于分闸状态。建议 先合352,因为,家庭中应该是先合总闸再一步步合分闸。
主变不管是并列和解列 都需要合中性点地刀的,如果是解列352号主变,则原则上先合601号地刀,允许两台主变 短时并列运行
变压器进行倒闸操作时,应先合装有保护的电源侧开关后合负荷侧开关,停电时反之。对于降压变压器,送电时按照从高压到低压的顺序依次进行,停电时则按照相反的顺序进行。
个人感觉的话,如果主变的话,不管它是一个并解还是解列,的话都是需要一个和中性点递刀的,如果是解列352号主变的话,那么原则上应该先和一个601号的地道,同时允许两台进行主变,短时间并列运行,让整体结构可以长期高效稳定的运行。
变压器进行倒闸操作时,应先合装有保护的电源侧开关后合负荷侧开关,停电时反之。对于降压变压器,送电时按照从高压到低压的顺序依次进行,停电时则按照相反的顺序进行。

为您推荐

热门交流