中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

板厂铺板机电柜里用的一个变压器,380V变220的...

 阿御

下载贤集网APP入驻自媒体

板厂铺板机电柜里用的一个变压器,380V变220的,功率也就一百瓦,近来接连坏了几个,少则三五天,多则十天就要坏一个。厂里的电工也换怕了,把它加大功率到150瓦,稍用得时间长一点也坏了。但是也不是长久之计,想问问大家有没有什么好法子?

最新回复
发布回复
具有某一频率的交变电压接到其中一个叫作原线圈的端子上,电压使这个变压器原线圈中流过交变电流。
可检查是否是变压器器身内残留的金属导体异物和杂质,因产生局部放电或将绝缘磨损,在发生过电压时或在正常的工作电压下引起绝缘击穿损坏。
我认为可能是配电变压器长时间过负荷,低压侧线路故障或突然大幅度增加负荷等情况时,因配电变压器低压侧未设置任何保护,而高压侧跌落式熔断器又不能及时动作,使配电变压器长期承载超出其额定电流值的负荷电流,造成温升剧增导致绕组绝缘加速老化而被烧毁。
个人认为可能是配电变压器长时间过负荷导致的,建议楼主检查一下变压器器身内残留的金属导体,配电变压器长期负载会导致升温急剧从而加速老化。
题主,我觉得可能是由于配电变压器长时间过负荷导致的,建议楼主检查一下变压器器身内残留的金属导体,并把温度调到合适的位置。
个人建议的话,还是要根据变压器的长时间过户负荷来进行一个配置,如果说楼主检查一下变压器室内残留的技术导体,如果出现问题的话,需要及时进行维修或更换,然后使整体结构才能达到一个安全稳定的状态和发展团队运行
题主,你遇到的问题是变压器长时间承受过负荷引起的,为了避免这种问题引起安全事故,建议你检查一下变压器内部残留的金属导体,并选择规格更大的变压器。
题主,我觉得还要根据变压器的长时间过户负荷来进行配置,检查一下变压器器身内残留的金属导体和杂质。
这个原因也很多,配电变压器的熔断件配置不合理。变压器上的熔断件配置过大是普遍现象,严重过载时,容易烧毁变压
个人建议的话,还是要根据变压器的长时间过户负荷来进行一个配置,如果说楼主检查一下变压器室内残留的技术导体,如果出现问题的话,需要及时进行维修或更换,然后使整体结构才能达到一个安全稳定的状态和发展团队运行

为您推荐

热门交流