中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

中央空调工作情况下“漏电报警”,这样做不太妥当吧

 咬一口奶油

下载贤集网APP入驻自媒体

图一左边白色是总开关
图二是漏电报警,漏电超过1A为报警。右边是一个开关是一台主机。我是新来的,这是原来的电工的做法,他有多年值得学习工地经验,我想请教大家
如果漏电确实到了电柜,就一个膨胀螺丝打到地下能带走漏电么?

最新回复
发布回复
总柜零线没有穿防火漏电互感器~后面带的电机类~主电不用零但是控制回路一般有零查一下吧
一般建筑会有设计接闪带与接地网,都是在做地坪的时候埋下去了,但是提前预留接设备接地的器件,扁铁,或者线。设备的基础位置都是提前设计好的。
三相负荷不平衡时零线上电流就不会为零,多大的线,如果确实超了可以调整一下三相负荷。
楼主啊据我所知一般大多数储水电热水器地线就接地打墙上,摆明是骗人的!设备接地 得接母排上。
正常情况下,这个膨胀螺栓还在混泥土里面,除非刚好接触到了地网。
个人感觉正常情况下的话,这种膨胀螺栓还是混在泥土里的,是很好接触到地网的,可以考虑对整体情况进行一个检查,防止出现安全事故,使整体结构更加的安全稳定,让它的整体有一个更加长久的使用状态。
首先要观察配电柜内各电器是否出现发热现象,并检查,接触器的接线柱与导线之间是否产生虚接现象,避免电路发生短路现象。
我认为楼主要选择合适的设备基础位置,膨胀螺栓接触在地网,整体设备需要接在母排上,在控制回路上增加零查就可以了。
个人感觉正常情况下的话,这种膨胀螺栓还是混在泥土里的,是很好接触到地网的,可以考虑对整体情况进行一个检查,防止出现安全事故,使整体结构更加的安全稳定,让它的整体有一个更加长久的使用状态。
我的想法是可以检查接触器的接线柱与导线之间是否产生虛接现象,避免电路发生短路现象

为您推荐

热门交流