中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

十万火急!横河DCS,一设备界面的速度温度压力全部...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

十万火急!横河DCS,一设备界面的速度温度压力全部报IOP,急求专家高手赐教!
DCS显示,该设备为回收原料再生。现场生产正常,DCS只是起监视作用,个人判断:(1)卡件的问题,但现场的速度温度压力给过来有十几个信号不可能卡件都有问题?(2)现场给过来的信号开路,现场的信号(4-20ma?)是不是直接从温控器布线到DCS卡件?设备在4F,DCS电气柜在1F。(3)横河的PLC重启,生产线一年停一次,现不可能。感谢雪中送炭!

最新回复
发布回复
可能是端子接线接触不良,由于控制柜配线缺陷或者使用中的震动加剧及机械寿命等原因,接线头或元器件接线柱易产生松动而引起接触不良。
这种情况检查一下输入信号,可能是输入线断了,也可能是一次仪表电源断了,没有输入。
如果经过安全栅,那么很简单,找到对应温度通道,拆线,量电流,如果整体故障,那么安全栅的供电也是需要考虑的问题,如果经过温度卡件,那么请检查卡件是否正常,如指示灯,系统报警,其次拆线,量电流。
建议楼主检查一下输入信号,可能是输入信号线断了,如果经过安全栅栏找到对应温度通道,拆线量电流。
建议可以检查一下是否是输入信号线断裂导致的。或者是一次仪表电源断了,没有将信号输入。如果经过温度卡件的话,建议可以检查一下卡件是否正常。
个人认为这种情况下还是要检查一下是否输入信号线断裂导致的,因为整体的情况还是比较难以捉摸琢的建议还是根据具体情况来选择合适的信号输入,使整体的结构达到一个相对稳定的状态

为您推荐

热门交流