红色那总闸晚上会跳闸,然后把黑色那边小闸关一个就不...

 叫我菠萝菌

下载贤集网APP入驻自媒体

红色那总闸晚上会跳闸,然后把黑色那边小闸关一个就不跳闸了,起先以为总闸坏了换了一个,还是老毛病,有时候小闸不关一个下来,红的总闸不跳情况下它上一级闸门跳了。很迷啊不知道什么问题,会是黑色小空开问题吗?为什么小空开不跳闸总开会一直跳闸,师傅们,帮忙指点一下吧。

最新回复
发布回复
你的总开关是漏电保护器。问你一下,你能不能分清是漏电保护器动作跳闸,还是断路器过载跳闸?把这个问题搞清楚了,接下来查找问题会有头绪。
你换的空气开关好像是C63的,如果是C63的,那就有问题太大了,你的总闸才是63A的,其它的颜色无所谓。
小的就是普通的空开没有漏电保护功能,所以不跳,总得有漏保,所以跳,最好总的换空开,下面分控换漏保。
小闸不关一个下来,红的总闸不跳 ,小的就是普通的空开没有漏电保护功能,所以不跳,总得有漏保,所以跳,最好总的换空开。
可能是其配电柜设置双重漏电保护,其对电流的监测比较敏感,若关掉一漏电保护器,可保证电路运行的整体稳定。
若为偶尔现象,检查主控制柜电气元件是否有受损现象。或者检查空气开关的接线柱与导线之间,是否产生虚接现象造成的局部短路。
出现这种情况,如果是偶尔出现,建议检查是不是局部短路造成的,或者是没有漏电保护器。
可能是其配电柜设置双重漏电保护,其对电流的监测比较敏感,若关掉一漏电保护器,可保证电路运行的整体稳定。
如果电路中存在漏电现象,也可能会导致总闸跳闸哦。因为漏电会产生额外的电流,这个电流可能会超过总闸的额定值,从而触发跳闸保护。