中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

大佬们此进户总开关为三相四线3P+N100A漏电保...

 收到请回答

下载贤集网APP入驻自媒体

大佬们此进户总开关为三相四线3P+N100A漏电保护开关下面分流八户有八个2P63A漏保总开关经常越级跳闸可不可以把此总漏保换成4p的,经常越级跳闸有什么好的解决方案?

最新回复
发布回复
总开关别用漏保就好,而且总开关容量小了,假设一家人20a,也就一个烧水壶和空调,八家人都160多了,那岂不是天天跳?
检查8户漏宝开关的线路!肯定有线路又问题的!而且有问题的这一户这个漏宝也有问题!要不不会越级跳!或者这个8户总功率超过了总漏宝的额定符合!原因太多了!不好查啊!
另外 重新放线 估计是线路绝缘不好 一户4平方铜线 2p32A漏电保护器 10(40)A的单相电子式电能表 25平方铜芯绝缘线 另外单独设置一个总开关 3p100A的
不是空开大小,是剩余电流太小了。8户起码得用200毫安剩余电流的漏保。这个开关,换成4p100A空开,屋内2p63A的开关,换了吧,换成2p32A的漏保。
2p32A漏电保护器10(40) A 的单相电子式电能表25平方铜芯绝缘线另外单独设置而且有问题的这一户这个漏宝也有问题!要不不会越级跳!或者这个8户总功率超过了总漏宝的额定功率。
这个开关 换成4p100A空开 屋内2p63A的开关 换了吧 换成2p32A的漏保另外 重新放线 估计是线路绝缘不好 一户4平方铜线 2p32A漏电保护器 10(40)A的单相电子式电能表 25平方铜芯绝缘线 另外单独设置一个总开关 3p100A的!
我感觉需要 重新放线 估计是线路绝缘不好 一户4平方铜 线 2p32A 漏电保护器 10(40)A的单相电子式电能 表 25平方铜芯绝缘线

为您推荐

热门交流