厂里有台电机跳闸,机修工自己换了一台电机,还是跳闸...

 阿御

下载贤集网APP入驻自媒体

厂里有台电机跳闸,机修工自己换了一台电机,还是跳闸。我到了电柜现场,测接触器下端电机阻值,发现缺相,难道换的电机有问题?这电柜和电机之间有20多米,百多根线压在一个线槽,顺着线找有点麻烦,但是还是一个个来,但是依然没找到问题在哪,请问大家有没有什么想法?

最新回复
发布回复
电机缺相的原因:电源自身问题、导线连接问题、保险管熔断、接头松动、某相绕组开路、开关接触不良等
万用表测电机三相绕组确认电机好坏,摇表测三相电缆绝缘确认电缆是否击穿,断路器输出线折开合空闸检测断路器的好坏,检测交流接触器的触点是否熔焊粘连。
若电机缺相,可能会造成振动增大有异常声响,温度升高转速下降电流增大,启动时有强烈的嗡嗡声,容易造成电路的过度负载并烧毁电路。
如果电机缺氧的话,可能会导致振动增大或有异常,影响温度升高的话,也可能会迅速让电流增大,在启动过程中有一个强烈的功能上是整体电路过载,并且也有可能会烧毁电路,让整体的结构难以长期高效进行运行。
我认为可能是电源电压不稳定,电源电压低,电动机绕组电流增大,温度升高对绝缘有损坏,易发生故障,造成电动机损坏。
个人认为电机缺相可能会造成振动增大出现异响,在启动过程中有一个强烈的功能是整体电路过载,建议楼主检查一下交流电器的触点。
我的想法是可能会造成振动增大有异常声响,度升高转速下降电流增大