棘手问题,江湖救急!这个发电机拿来时励磁线圈坏了,别的线圈没坏,我就拿励磁线圈给换掉了,装上后就好用了,电压电流都正常。结果开了三分钟就没电了。我以为模块坏了,就去买了块新的装上结果还没有电。拆开发现,励磁线圈又和以前一样前面烧黑了。又把励磁线圈绕了一次,装上开机有电。这到底是什么毛病?拜求大神指点!

最新回复
发布回复
如果有定子电枢烧损,首先是发电机没有或者缺失保护功能,或者某一相负载长时间过负荷,超载。
发电机拿来时励磁线圈坏了,别的线圈没坏, 开了三分钟就没电了多半是核心部分烧掉了,你换上正常的,一下子断路,模块就坏掉了。
可能是励磁机剩磁消失;励磁机并励线圈接线不正确;励磁机换向器片间有短路故障,励磁机碳刷接触不好或安装位置不正确。
这个情况我上家公司也遇到过, 你可以在发动机运转的情况下,用干电池或者蓄电池激一下励磁线圈,试试看能否修复。
我认为楼主可以更换新的励磁线圈,有可能原来的励磁机圣磁消失了,或者是接线不正确,建议楼主重新安装。
我觉得题主可以更换新的磁线圈,可以在发动机运转的情况下,用干电池或蓄电池激一下磁线圈,不能让负载长时间过荷。
题主可以更换新的励磁线圈,有可能原来的励磁机圣磁消失了,或者是接线不正确,建议题主重新安装。