抛砖引玉,拜请高手前辈分析一下电容柜无触点补偿装置烧毁原因!我认为可控硅炸裂,造成断路器弧光相间短路,不明白是什么原因造成可控硅炸有电抗器裂?可控硅下出线端接有电抗器,负载设备为电动机,有4台变频装置,产所为选煤厂。谢谢赐教!

最新回复
发布回复
可能是柜内的过电压保护器开路,或接触不好,引起过电压使电容补偿接触器烧坏。
我觉得若电压电流不稳定,会造成无功补偿不足或引起电容器形成电击穿,致使电容容值出现衰减,甚至损坏电容器。
可控硅炸裂,造成断路器弧光相间短路,电压电流不稳定 会造成无功补偿不足或引起电容器形成电击穿,致使电容容值出现衰减,短路现象。
我认为可能是电容柜的接触器老化,电容器老化再加上热继电保护失灵,导致过压保护开路或接触不良。
这种情况下还是要考虑到可控硅的情况的,如果说它炸裂的话,可能会造成短路器弧光,相间短路电流电压不稳定的情况,有可能会造成无功补偿不足或引起电容,造成电气传它可能会出现衰弱电路的现象,建议还是尽量避免,这样的状况使整体的电路安全稳定的运行。
可以检查坏掉的的管子,门极触发端那边有烧痕没有,如果有就是触发电路有问题,如果都没有,那就是管子质量有问题。
我觉得出现这种情况,可能是因为电容柜的接触器老化了,或者是电容器老化了,再加上热继电器的保护失灵导致过压,建议楼主具体检查一下。
建议可以检查一下电容器或者是接触器是否发生老化,如果发生老化的话,会导致高压保护开路或者是接触不良的现象发生,要定期对经常使用的设备进行一个维修。
建议先检查一下电容器或者是接触器是否发生老化,如果发生老化的话,会导致高压保护开路或者是接触不良的现象发生,要定期对经常使用的设备进行一个维修。
最好检查一下电容器或者是接触器是否发生老化,如果发生老化的话,会导致高压保护开路或者是接触不良的现象发生,要定期对经常使用的设备进行一个维修。
如果电压电流不稳定,会造成无功补偿不足或引起电容器形成电击穿,致使电容容值出现衰减,甚至损坏电容器。