中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

这是一个电炉的控制箱电路,故障,仅仅是30A的保险...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

这是一个电炉的控制箱电路,故障,仅仅是30A的保险烧坏了,更换后工作正常。看交流接触器的接线方式,交流接触器上的连接线明显更细,再看发热程度上,求教:是否有什么奥妙存在?

最新回复
发布回复
触头发热,电流大或触头接触不良,接触不良的原因是长其使用有烧融、或触头压力的问题、或者铁芯闭合不好
万用表检查并用相同规格的电炉丝更换,如果电源电压正常,控制器不能工作,可检修控制器内部的开关,熔断器及炉门的行程开关。
电炉的控制箱电路交流接触器的接线方式,交流接触器上的连接线明显更细接触不良的原因是长其使用有烧融、或触头压力的问题。
若图中接线无较大问题,而交流接触器接线柱出现较大发热现象,可能是导线与接线柱之间产生虚接现象出现了较大的松动。
熔断器质量问题,这把总开关中可能放了此前1#段发生过短路冲击过的熔断器,虽然未熔化但可能内阻值增大了,
个人感觉图中的接线是没有太大的问题的,但是它的交流接线柱却出现了较大发热现象,考虑是否是加热柱接触不良或线路短路等情况,及时对其进行检查和更换,可以有效的防止危险的出现,另外的话也要对线路进行检查,及时更换老化线路。
图中的接线没有太大问题,但是它的交流接线柱却出现了较大发热现象,考虑是否是加热柱接触不良或线路短路等情况,及时对其进行检查和更换,可以有效的防止危险的出现,另外的话也要对线路进行检查,及时更换老化线路。
我的想法是可能接触不良的原因是长其使用有烧融、或触头压力的问题、或者铁芯闭合不好。

为您推荐

热门交流