德力西的烧掉了但是没跳闸,昨天换了正泰的同样是C32的这样可以吗?如果正泰的这个还烧那换好一点的功率大一点的吗?

最新回复
发布回复
第1个总空开给换成40安的漏电保护器,后面烧的三个,左第1个换成25A的1p空开,后边俩换成20安的1p空开。或者全部换了。买天正正泰,或者实在买不到买德力西也行。
1,电线非正规电线,没有经过3C认证,实际过电流不达标。 2,线路长时间严重过载运行。 3,电线老化,绝缘能力降低,局部短路造成易燃物燃烧
还得烧。 烧黑的线头不处理就直接压回去了。好歹剪去一公分吧
第1个总空开给换成40安的漏电保护器,后面烧的三个,左第1个换成25A的1p空开,后边俩换成20安的10空开。或者全部换了。
我的想法是后面烧的二个,左第1个换成25A的1p空开,后边俩换成20 安的1p空开。