中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

为什么起火球,哪位高手能破个案?去修洗车机,合上总...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

为什么起火球,哪位高手能破个案?去修洗车机,合上总闸时,风机的接触器上口就打出一个火球,闪得眼睛半天看不清 ,当时检查上面也没东西,接触器也不会吸合(控制电路没给电)。经验啊,今后合闸时一定要侧身!图为我把接触器上口的线拆掉后的。求教: 这个火球是怎么引起的? 感谢赐教!

最新回复
发布回复
侧身是防止短路,伤害到操作者。
风机的接触器上口就打出一个火球,一般来说产生火球的话,应该是设备发生的短路现象,只有短接才会有火花产生,建议检查一下是不是手上有水?
线圈绕接绝缘没有达到标准产生的,因为绝缘不达标,但电压又没有达到能击穿绝缘层强度,所以就这样在不停的放电产生火花。
接触器主触头吸合或释放瞬间有火花闪的原因是动,静触头的接触面在瞬间产生电弧引起的,一般属于正常的现象。
可能是接触器的正反转联锁失灵,或因误动作使两个接触器同时投入而造成相间短路。触头接触不好或连接螺钉松脱,使电动机缺运行。
一般来说产生火球的话,应该是设备发生的短路现象,可能是接触器的正反转连锁失灵,触头的接触面在瞬间产生电弧引起的。
题主,进行线路的连接时出现火球,我觉得可能是线路连接有误,存在短路的现象,建议你排查一下。
可能是接触器的正反转联锁失灵,或因误动作使两个接触器同时投入而造成相间短路。
我的想法是因为绝缘不达标,但电压又没有达到能击穿绝缘层强度,所以就这样在不停的放电产生火花

为您推荐

热门交流