中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

我这的3500kw的10千伏高压绕线式电机,球磨用...

 一点就通01

下载贤集网APP入驻自媒体

我这的3500kw的10千伏高压绕线式电机,球磨用的,用的是水阻柜降压启动,上个月停机检修期间把水阻柜拆开修理了动极板和静极板,昨天开机的时候,水阻柜启动完毕,星点接触器吸合瞬间设备跳停,按照以往的经验是电解粉加的不够,于是又加了电解粉继续开,这次启动开了,两秒之后直接厂子高压进线开关三段过流跳,然后就一点点排查故障,把电机和球磨脱开,空开电机正常,可以确定就是水阻柜这边的问题了,因为接线的时候是两个人照着他们拆之前的拍的照片接的,这个时候根本没想着去检查接线,还在纠结电解粉加的够不够的问题
由于连着开了几次,导致水阻柜水温度过高,就放空再重新加水加电解粉,这个时候已经折腾几个小时了,等再开机试的时候问题照旧,直到这个时候才想着再重新检查一遍接线,发现电机转子三组线,有两组接在一起,这就导致星点吸合之后转子三个绕组并没有被短接,有一个绕组是通过电解液和另外两个绕组连接的,表现就是定子电流非常大,电机没劲,
还有一个问题就是一台皮带秤的仪表因为停电损坏,换了新的之后,中控给定毫安信号到仪表,仪表没反应,测量后面接线,中控给多少,后面就能测量到多少,而用信号发生器给毫安,仪表就正常,最后还是换了一个备用ao通道,问题解决,这种现象以前从未遇到过,给定4ma,表后面就能量到4ma,给定20ma,后面也能量到20ma,但是这个信号就是用不了,换了别的好的仪表照样用不了,
所以说老哥们以后查问题,出故障之前动了哪里就查哪里,还有就是千万不要相信队友,队友是最不靠谱的,

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流