电机主接触器主触点坏,一个老电工直接用一根电线短接,请问大家也会使用这个方法吗?

 阿御

下载贤集网APP入驻自媒体

桥式吊机主钩电机发出嗡嗡响声,经检查发现电机主接触器有一对触点接触不良,厂里一老电工直接用一根导线短接接触不良的触点,使设备很快正常运行。发现这种方法还是很不错,在争分夺秒的情况下可以简短维修时间,请问大家在维修中会使用这种方法吗?是什么原理呢?

最新回复
发布回复
首先我可以说这种方法可以操作,但必须是在仓库里没有备货,一旦设备停止,会造成巨大损失的情况下,一种应急处理方法,在备用件到了后,或者说设备可以停止了,就必须及时的更换备用件,保证人员和设备的安全。 下面我们细细分析一下,假如是连接电机的接触器,一对触头损坏,在判断电机是否容易经常过载运行的情况下,用电线进行直连。 轻载长时间运行问题不大。 如果是频繁启用并且是重载运行,那就必须得进行维修或更换
我可以说这种方法可以操作,但必须是在仓库里没有备货,一旦设备停止,会造成巨大损失的情况下,一种应急处理方法,在备用件到了后,或者说设备可以停止了,就必须及时的更换备用件,保证人员和设备的安全。 下面我们细细分析一下,假如是连接电机的接触器,一对触头损坏,在判断电机是否容易经常过载运行的情况下,用电线进行直连。 轻载长时间运行问题不大。
电工的职责是保证在电器设备安全的条件下运行,表面上看三相交流接触器主触头的一组触头短接起来可以应急运转,但它的确为设备埋下了一颗定时*。
在保证安全的情况下,以保障生产为前题。接触器三对主触头一对短接直通,既不影响使用也不影响安全,这样虽然在停机状态电机依然带电,但桥式起重机不在地面上,一般人接触不到。
如果使用图中这个机器进行工作时出现有较大声响这种情况的话,我个人觉得很可能是由于对触电接触不良导致的。另外,我个人觉得你这个方式是可以的,但是需要保证仓库内没有货物存在。
可能为接触器的额定电流偏小,可根据电机的额定电流来合理的配置接触器;或者电动机频繁启停,因启停次数多,结点容易被弧光烧坏,导致接触器的寿命变短。
因为其他设备标准设计三相通断,三相接触器一个触点损坏,必然的其他两相几乎也是损坏,救急不赞成如此操作。
我认为楼主在处理机械运作时,尽量不要选择突然停止,可能会造成巨大的经济损失,楼主可以定时更换维修。
三相交流接触器主触头的一组触头是可以短接起来的,从而可以应急运转。并且一旦设备停止的话,是会造成巨大的损失的,要及时的更换备用件。
三相交流接触器主触头的一组触头是可以短接起来的,从而可以应急运转。并且一旦设备停止的话,是会造成巨大的损失的,要及时的更换备用件。
我的想法是假如是连接电机的接触器,一对触头损坏,在判断电机是否容易经常过载运行的情况下,用电线进行直连
用导线短接接触接触不良的触点当时对付一下还可以,不能常用,选接触器最好最低大俩规格