中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

百般无奈,恳请大侠施以援手!电路的要求在一秒内转换...

 放手一博

下载贤集网APP入驻自媒体

百般无奈,恳请大侠施以援手!电路的要求在一秒内转换一次线圈磁场方向,可接触器烧得冒烟。改用可控硅+IGBT来代替了物理触点(IGBT是全控器件,可以可控关断)但这约线圈的感生电压超高,把这IGBT烧了。经测试,电压约有2400到2600V。IGBT和可控硅耐压都才1200V,就加了个1000V的压敏电阻,可压敏电阻只工作几秒就爆了。应该是感应的能量太强,它消耗不了,可找不到很大功率的压敏电阻!试过并RC吸收回路+压敏电阻,R=4欧50W,C=100uF/330AC(CBB电容),压敏电阻=820V,可工作1小时,但一但压敏阻挂了,IGBT马上就爆。求教:哪位大侠有办法让这线圈上的电压下降到1200V以内?感激不尽!

最新回复
发布回复
在接触器,继电器控制装置中,在电动机主回路中常用接触器作为通断开关。检查一下是不是电压过高。
个人认为在这种情况下还是可以考虑一下,在接触器继电器,它的控制装置中是否是可以使用联通基础,回路中的长接速器作为通道开关的,如果能够的话可以对症结结构进行一个检查,看他是否存在电压过高的问题,让整体的方案可以长期运行下去
可以使用接触器去作为通断开关。并且在使用前,建议可以先检查一下电压是否正常,如果不正常的话,建议可以对其做一个适当的调整。
我认为IGBT是由BJT和绝缘栅型场效应管组成的,复合全控型电压驱动式功率半导体器件。兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降的优点。
如果你想要使图中这个线圈上的电压下降到1200伏以内的话,我个人觉得你可以试一下使用接触器来作为通断开关并且在使用前,最好检查一下电压是否正常。
我感觉可以先用接触器来作为通断开关,并且在使用前建议楼主先检查下电压是否正常,如果不正常的话,可以做一个适当的调整。
个人认为可以用双电磁铁,情况实在不允许可以加一个大的负载电阻与电磁铁并连或者用两个电磁铁交替动作,这样就不要考虑断路瞬间的自感电动势了。
可以使用接触器去作为通断开关。并且在使用前,建议可以先检查一下电压是否正常,如果不正常的话,建议可以对其做一个适当的调整。
我的想法是建议可以先检查一下电压是否正常,如果不正常的话,建议可以对其做一个适当的调整、
在接触器,继电器控制装置中,在电动机主回路中常用接触器作为通断开关。

为您推荐

热门交流