关于单芯电缆计算问题多有不解,拜请熟悉的老师指点一...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

关于单芯电缆计算问题多有不解,拜请熟悉的老师指点一下!新车间需放电缆,设计院设计的是3+2的电缆,我方希望用单芯电缆便于敷设,每相就是按设备的电流乘以1.35来算电缆选多少。前四个是通过地下廊道的桥架敷设到设备,后面都是架空桥架到设备的,请问:多根单芯线放在一个桥架里面会不会发热严重,比如切边机,每相都四根,一个桥架里面都十几根电缆了,是不是应该再选大点?

最新回复
发布回复
像你这个敷设方式,同层电缆无间距,而且是多层敷设,而且还在槽式电缆桥架。
可以四根单芯的电线.但接头一定要做得规范.接线头与接线头之间要错位20cm,并做好绝缘包扎.