一台小电机,在检修后就再也开不起来,至今都没明白为什么!一台v20的西门子变频器带一个旋转喷头的电机,每次停机都会出现几次开不起来的情况,一开机就报“F2过电压”,故障现象 :在一次停机检修后,这台电机再也开不起来了,一开就报“F2过电压”,求大佬帮忙看看!指点迷津

最新回复
发布回复
这种三相阻值要一样,检查一下看是不是输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。否则,说明模块损坏。这时候不能盲目上电。
可能是因为变压器容量太小,所以一起起动时起动电流太大,就会造成压降,这样负载稍大一些电机就会起动不了。
建议可以检查一下模块是否发生损坏,要定期对其进行一个检查,如果输出端的阻值比输入端小的话,那么是模块发生损坏的。
题主,图中的装置运行时需要保证三相阻值相同,建议你检查一下输出端和输入端的阻值是否相同后进行调整,解决问题。
如果图中这个机器在一次停机检修之后出现不能打开这种情况的话,建议你最好检查一下输出端的阻值是否比输入端的阻值小一点。
我觉得可以根据被损坏器件的工作位置,通过阅读电路,分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以及一些相关的电子电路。
我的想法是检查一下看是不是输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。
其实这种三相阻值要一样,检查一下看是不是输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。否则,说明模块损坏。