要确定合闸相角差对并网冲击电流的影响,利用发电机组并列试验实例,分析合闸相角差偏大是导致并网冲击电流偏大的主要原因。
下载贤集网APP入驻自媒体
棘手难题,大神请现身!公司两台发电机,1#机12MW,2#机6MW(6KV)使用的是珠海万力达的微机保护,当2#发电机并列时(手动准同期)同期合闸角度稍有偏大,2#发电机差动保护就会动作。当2#发电机运行1#发电机解列时,2#发电机差动保护也会经常动作。另外,当外部系统110KV线路故障时,2#发电机差动保护也会动作。但是平时都运行正常。 CT的自身和二次回路都没问题,由于各种原因,现在无法对2#发电机做端里实验。求教:现在的查找方向是什么?有可能哪里出了问题?感谢赐教! 2#发电机的保护定值如下: 突变量启动电流为:0.96A 纵差保护动作电流:0.72A 比率制动拐点电流:2.76A 比率制动系数为:0.5 2#发电机动作值如下: 纵差:Ida:000.37A Idb:001.35A Idc:000.00A 制动:Ira:001.84A Irb:001.73A Irc:001.61A 横差:IH:000.00A 机端电流:IA:001.68A IB:002.40A IC:001.61A 中性点电流:IA:002.01A IB:001.07A IC:001.61A