下图为一座加压泵站的专变房,这座加压泵站为现有,因...

 资深电工老吴

下载贤集网APP入驻自媒体

下图为一座加压泵站的专变房,这座加压泵站为现有,因水泵电机容量增大,水泵电机电压由380伏改为10千伏,现有专变房需要进行改造,准备利用现有的房子,增设2套10千伏无功补偿装置。大家看看图中的布置有问题吗?
图中两套10千伏无功补偿装置,采用上下排列,两套10千伏无功补偿装置之间的间距不到1米,这样的布置是肯定不行的,两套10千伏无功补偿装置之间必须要预留足够的检修、维护空间。