求助,火眼金睛的大神请指教!如图I1.1,I1.2...

 放手一博

下载贤集网APP入驻自媒体

求助,火眼金睛的大神请指教!如图I1.1,I1.2接通,软件监控Q1.1有输出了,但实际PLC没输出,Q1.1强制能输出,但I1.3接通PLC Q1.1输出点实际能输出,求教:这是什么故障?感谢!

最新回复
发布回复
可能是你的程序有两处使用了同一个输出,就是第一处可能没输出,但在第二处有输出,但你不知道。
题主,软件监控 Q1.1 有输出,实际 PLC 中没有输出,这种故障很可能是程序中有两处使用了同一输出造成的,建议你对程序进行排查调整解决问题。
检查一下程序把影响那个Q点输出的条件都写在一起,不要分开写。如果不能在一个网络中实现,可以把它们分别驱动一个中间变量再将这些中间变量集中起来驱动Q点输出。
我的想法是可以把它们分别驱动一个中间变量再将这些中间变量集中起来驱动Q点输出。