电工小白始终就没想明白,为什么线缆零线会比火线都细。
2相电1根线火线和1根零线是一样粗,按理说3相电3根火线加起来和1根零线应该一样粗才对,可现实为什么零线就这么细呢?
读过大学的老班长说,得在三维空间里面想,可电工小白怎么就进不了三维空间呢?真不知道电工师傅们是怎么想出来的,有通俗易懂的方法吗?

最新回复
发布回复
单相供电,零火两条线上的电流是一致的,所以两条线必须一般粗,而三相四线制中零线上的电流是三条火线电流的向量和,三相电流平衡时零线电流为零,只有特别极端的情况的情况零线电流最大,与有负载的火线相等。
我认为这个问题有瑕疵,在别的电路中我们暂且不提,就针对家里所用的照明电路我还没有见过零线要比火线细的,这里的零线应该是指我们所说的中性线N,也就是我们所说的工作零线,它不是指的保护零线PE。
一般来说,单相供电的零火两条线上的电流是一致的,所以说两条线必须是一般粗的才行,建议你最好查阅一下相关的设计手册。
一般来说,单相供电的零火两条线上的电流需要是一致的。另外,你需要注意的是两条线必须是一般粗的才行。
在使用三相电器的供电回路中,正常情况下三相电流应处于平衡状态,此时零线没有电流,所以零线可以省力时掉,这便是三相三线制。
一般来说,零线都比火线细,否则就不会有3加一和3加二的电缆规格,但有时不能使用细线,需要视情况而定。
我的想法是三相电流平衡时零线电流为零,只有特别极端的情况的情况零线电流最大与有负载的火线相等。
我的想法是零火两条线上的电流是一致的,所以两条线必须一般粗,而三相四线制中零线上的电流是三条火线电流的向量和
一般情况下,三相四线制中零线上的电流是三条火线电流的向量和。
对于单相电(就是我们家里常用的电),火线和零线所承担的电流是一样大的,所以它们的粗细也是一样的。这就像是一条公路上的两条车道,车流量一样大,所以车道宽度也一样。