没有标660v的电机可以接660v的电压吗?
电机铭牌如图。用660v星接。
实际情况就是之前用软启动用了一个多月正常,换变频器之后电机烧了..
变频器设置的电机额定电流是17.4安。变频器故障历史记录(多条)是变频器过载,加速过电压,加速过电压,加速过电压。

最新回复
发布回复
变频器参数没设置对吧,你发的这个电机是60HZ的,要是你变频器的基准频率设定的普通50HZ电流就是很大
铭牌都错,电机质量可以想想。用变频后长时间频率多少?太低影响散热的。电机带什么负荷,变频器设置都要考虑
普通电机一般不能长时间低频运行的,你是不是用低频运行了。
变频器设置的电机额定电流是17.4安。如果实际电机的额定电流远大于这个值,变频器可能会因为长时间过载而损坏,进而影响到电机。