ADSS光缆设计要点
1、 ADSS光缆的设计安全系数应大于2.5,宜大于导线的设计安全系数。一般宜取3.2~4.0。
2、 ADSS光缆的平均运行应力一般宜取破坏应力(RTS.)的18~20%。应采取相应的防震措施。
3、 ADSS光缆的塑性伸长较小,可不计及。
4、 在杆塔上附挂ADSS光缆时,要验算构件的强度和杆塔的稳定性。特别是在已建线路上。挂点应设在塔身节点附近。要防止在风偏时与铁塔之间的磨损。
5、 ADSS光缆为纯塑光缆,在选择时要提高抗环境污染、电腐蚀和小动物啃咬的能力。宜选用AT型耐电痕护套材料的ADSS光缆。如ADSS-PE(AT)-mB1(nB4)-5kN (见附表)。
6、 ADSS光缆在杆塔上的位置,尽量远离带电导线,降低其空间定位(ADSS光缆的外层护套分A、B两级,A级空间电位不大于12Kv; B级空间电位不大于24kV),减小电腐蚀的影响。
7、 由于ADSS光缆的弹性系数较大,要注意外力作用下的弹性伸长。特别在大风和覆冰时对交叉跨越物要有足够的安全距离。并防止ADSS光缆与导线之间的鞭击。
8、 重冰区的ADSS光缆,其交叉跨越与对地距离要有足够裕度。避免在覆冰后不能满足要求。
9、 ADSS在选型时,其规格与使用档距有关。见附表。
10、 ADSS光缆可以跨越电力线。
11、 ADSS光缆对跨越物的最小垂直距离表
被跨越物名称 | 最小净空距离(m) | 备 注 |
距铁路轨顶 | 7.5 |
|
距公路、市区道路路面 | 6.0 |
|
距一般道路路面 | 5..5 |
|
其他一般地区距地面的距离 | 3.0 |
|
距通航河流桅杆顶点 | 1.0 | 在最高航行水位时 |
距不通航河流水面距离 | 2.0 | 在百年一遇水位时 |
距房屋屋顶 | 1.5 | 跨越平房屋顶2.0m |
距建筑物的平行间距 | 2.0 | 最大风偏下净空距离 |
与其他通信线交叉跨越相互间的距离 | 0.6 |
|
距郊区树木的距离(平行、垂直) | 2.0 |
|
(市区垂直间距) | 1.0 |
|
(市区平行间距) | 1.25 |
|
高农作物地段 | 4.5 |
|
跨越66~220kV电力线(地线) | 1.0 |
|
跨越66~220kV电力线(导线) | 2.0 |
|
跨越35kV电力线 | 2.0 |
|
跨越3~10kV电力线 | 2.0 |
|
跨越3kV以下电力线 | 1.25 |
|
跨越低压用户线 | 0.6 |
|
注:所有设计气象条件均应满足表中要求。 |