中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

求教一个FX3GA-40MT脉冲输出问题!记得在F...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

求教一个FX3GA-40MT脉冲输出问题!记得在FX1N时代总脉冲数设置为0时。该指令可以连续不间断的输出脉冲。请教:在FX3GA时代怎么能到达这个要求?目前我将总脉冲数设置为最大仍然不够用!求指点!

最新回复
发布回复
看来三菱PLC的主机脉冲输出没什么功能改变,注意一点,看看生产时间,如果是2016后以后生产的,FX3系列的,PLSV,也可以带加减速功能。
在FX3GA中,你可以使用PLSY指令来实现脉冲输出,若总脉冲数设置为0,则表示脉冲的连续输出,即驱动条件接通,脉冲就一直输出,不计个数,直到驱动条件断开。
FX3GA系列PLC的脉冲输出指令PLSY的用法与FX1N系列类似,当总脉冲数设置为0时,可以实现连续不间断的输出脉冲。

为您推荐

热门交流