请问老师:三菱触摸屏232和422接口都可以用于PLC或变频器的485通讯吗?
目前422是和FX1N  PLC连接的,变频器是台达VFD-M求教:
(1) 触摸屏232接口和能否和变频器485通讯?
(2)如果用触摸屏422接口和变频器485通讯,232接口能否和PLC通讯?用什么样的电缆?

            

最新回复
发布回复
一般情况下,用一根SC-11的线,或者SC-09的线,可以让三菱屏和FX系列PLC编程口通讯。 屏那设置成232。这样485就能空出来了。然后能否和变频器通讯,要看具体变频和触摸屏型号,有的三菱触摸屏,连接设备可以选成MODBUS,如果变频也支持,就能连接。
可以让三菱屏和FX系列PLC编程口通讯。 屏那设置成232。要看具体变频和触摸屏型号,有的三菱触摸屏,连接设备可以选成MODBUS,如果变频也支持就可以。
RS-232和RS-485是两种不同的通信协议,它们在电气特性和通信方式上有所不同。通常情况下,RS-232接口不直接与RS-485通信,因为它们的电平和信号格式不匹配。如果您想要在触摸屏(RS-232)和变频器(RS-485)之间建立通信,您可能需要一个转换器或者一个支持RS-232到RS-485转换的中间设备。
RS-422通常使用四根信号线(两对差分信号线),而RS-485通常使用两根信号线(一个差分信号对)。因此,如果您想要连接RS-422和RS-485设备,您需要将RS-422的两对信号线中的一对连接到RS-485设备的信号线上。
确保RS-422和RS-485设备的电气参数(如电压、波特率等)能够适配。有些设备可能需要进行一些设置以适应不同的通信标准。
由于RS-422和RS-485不是直接兼容的,您可能仍然需要一个中间设备,例如RS-422到RS-485转换器,来确保信号的正确转换和匹配。
如果您要在触摸屏的RS-232接口和PLC之间建立通信,通常需要使用相同的通信协议和信号电平。RS-232通常不与RS-485直接通信,所以在这种情况下,可能需要选择其他通信方式,例如RS-232到RS-232通信。