先要检查有没有报警代码,可能原因是负载过大,如果输出频率上不去,就是变频器启动带负荷能力差,调整U/F曲线以提高低频电压。
下载贤集网APP入驻自媒体
75KW/2极水泵,ACS550变频器控制,由中控给定(4-20MA),突然出现转速下降(1900-2200),电流波动(50-110),查:电源电压正常平衡,给定100%为20MA且无波动,进出水管压力流量变小但没有明显波动。怀疑变频器有问题,想进一步查一下,又突然变正常了转速2900,电流110。稳定。帮忙分析一下!