请教一个问题:一条风管,用风机抽热风出去,其中还有...

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

请教一个问题:一条风管,用风机抽热风出去,其中还有三个小风机送风,那么小风机开启一个,主风机启动,变频运行,小风机开启两个,主风机自动跳高一个频率运行,小风机开启三个,主风机又自动跳更高频率运行,只用变频器能实现这个功能吗?非要加PLC才能实现这个功能吗?谢谢!

最新回复
发布回复
启动设备出现了故障所引起的。风机启动后自动跳闸,频率变高是因为启动设备出现了故障所引起的,所以这个时候最好检查一下,并及时的维修有问题的设备。
首先,通过变频器控制主风机的频率,然后通过PLC控制小风机的开关状态。当开启一个小风机时,主风机启动,并以设定的频率运行。当开启两个小风机时,主风机会自动跳高一个频率运行。这可以通过编程逻辑来实现,将变频器的控制和PLC的控制进行协调。
在 PLC 或控制器中编写逻辑,监测小风机的开启数量,并根据开启数量来设置主风机的频率。这通常需要编写一个逻辑控制程序,以实现自动调节主风机频率的功能。
直接连接 PC 机的 RS-232 和 FX3U 的 RS-422 口通常不会正常工作,因为它们使用不同的信号电压和电气标准。你需要使用一个 RS-232 到 RS-422 转换器或适配器来进行连接,以确保正确的通信。
使用变频器可以实现这种功能,但需要特定的编程和逻辑。你可以使用变频器的多速度控制功能,根据小风机的数量来调整主风机的频率。
将主风机和小风机连接到各自的变频器。确保电气连接正确,并根据需要使用启动器、继电器或接触器来控制电机的启停。