过流保护装置对于保障电力系统的正常运行起到重要的作用。基于PLC技术的过流保护装置解决了传统继电保护装置无法在极短的时间内检测出故障的问题。
下载贤集网APP入驻自媒体
设计一个逻辑,当任意泵的电流超过安全阈值(例如:20A),PLC将发送警报信号。为实现这一逻辑,首先在PLC程序中配置三个模拟量输入信号(AI1、AI2、AI3)来接收电流互感器的信号,分别连接至CT1、CT2、CT3。设置三个数字量输出信号(DO1、DO2、DO3)控制三台泵的启停。实时监测电流值,若任意泵电流超过20A,通过Modbus通信协议将警报状态发送至人机界面,并在对应寄存器中置位,以实现三台排水泵水位控制系统的安全运行?