中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

减震器活塞杆与顶板压溃计算

 笑熬浆糊之紧固件

下载贤集网APP入驻自媒体

活塞杆与缓冲块座压溃计算

根据VDI2230-1-2015标准中计算方法,按照(75±5)Nm拧紧扭矩拧紧时,螺母最大预紧力36.6kN(此时不考虑自锁螺母的旋入扭矩,按照最恶劣情况分析),活塞杆与缓冲块座有效接触面积为167.3mm2(活塞杆倒角处直径最小Φ21mm,缓冲块座螺栓孔直径最大Φ15.1mm时),活塞杆与缓冲块座的接触应力为最大,最大接触应力为218.8MPa,满足QSTE420材料的表面接触强度634.5MPa,满足材料接触强度要求,不会产生压溃,计算过程见表6。
表6 预紧力作用下活塞杆与缓冲块座压溃计算
螺栓在给定扭矩范围内最大预紧力
36605.0
N
螺栓在给定扭矩范围内最小预紧力
20878.2
N
活塞杆有效外径
21
mm
支柱座螺栓孔最大直径
15.1
mm
支柱座与活塞杆有效支撑面积
167.2819548
mm2
最大预紧力时缓冲座接触应力
218.8223624
MPa
最小预紧力时缓冲座接触应力
124.8081621
MPa
QSTE420抗拉强度
420
MPa
参照VDI2230标准中E295按照抗拉强度换算
634.4680851
MPa
是否会压溃
不压溃
 					
最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流