哪位老师能指教一下:朋友发我的一个方法,对吗?想3...

 智驹岛

下载贤集网APP入驻自媒体

哪位老师能指教一下:朋友发我的一个方法,对吗?想3相改单相,需要接入一个耐压在250v以上的电解电容,电容大小看你的电机功率。取3相电机中的一根线,接电容负极,用胶布或绝缘管封闭;取另一根线接电容正极,再和3相电机第三根线接220v电源。ok了。如果反转,接电容的那根线跟别的线换一下就好了。

最新回复
发布回复
只建议改1.5KW以下的电机,改过以后功率会衰减,不能带重型负载,如果功率稍大于1.5KW,需要再加一个启动电容。
想3相改单相,需要接入一个耐压在250v以上的电解电容,电容大小看你的电机功率。建议改1.5KW以下的电机,改过以后功率会衰减,不能带重型负载。
将三相电机改为单相运行的方法有很多,你提到的是其中一种,通过增加一个耐压在250V以上的电解电容,并改变电机的接线方式来实现。
有必要三相改单相吗?讲得也是不明不白的,比如电容容量多少?耐压250V?可行么?交流电机里的电容还分正负?
你这样接非常危险,实际上你还是接在了380V的电源上了。电容起不了降压作用.   就算可行,你这电容的耐压也太低了,你完全可以选三相电源中的一根与电机相接,电机的另一根再与零线相接,不就是220V了嘛!
虽然你提到了通过交换接线来改变电机的旋转方向,但这种方法在三相改单相的情况下并不可靠。正确的反转方法应该涉及到对电机绕组的重新配置或控制信号的调整。
可以改1.5KW以下的电机,改过以后功率会衰减,不能带重型负载,如果功率稍大于1.5KW,需要再加一个启动电容。