中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

多路反激式开关电源输出电压不稳,求大神指教! 一...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

多路反激式开关电源输出电压不稳,求大神指教!
一个6.5kw逆变器项目遇到瓶颈,现象是满载的时候igbt发烫严重,后面检测发现提供给igbt的隔离电源在空载的时候能稳定在25v左右,越带载这个隔离的电压跌落的越厉害,驱动电压不足导致其发热严重。
反激式电源这部分是根据别的项目上抄来的原先是输出1路15v非隔离,1路5v,1路12v用于mcu等芯片的供电;
后面为了产生负电压+15v 和 -10v,对变压器进行了修改,1-3脚仍旧不变参数为2.38mH,116匝,5-6脚 (30匝)给uc3845提供25v电源;
7-8脚(30匝),给两路下桥臂的igbt提供驱动电源,输出25v,通过稳压管分离出15v和-10v;
9-10脚(30匝),11-12脚(30匝) 分别给两路上桥臂提供驱动电源。
13-14脚(6匝)空开不用,15-16脚 (13匝)生成12v电源产生后续的3.3v和5v给mcu。
igbt 的驱动功率我按网上一些资料计算是90mw,那么两路下桥臂对应是180mw,上桥臂各自90mw
现在实际情况是带载后 25v开始跌落;暂时分析是反激式开关电源的功率不够;
求分析一下这个电路哪里有明显不合理的地方?请指导输出功率的计算!

最新回复
发布回复
简单操作的有以下几个方法:1.增加输出电容100uF的容值;2.在30匝的变压器情况下,通过修改电阻配比将25v改为20v,这样输出+15v和 -5v,令总电压跌落,在同等功率下,电流能力提升,以减缓工作电压的波动;3.我还有一组30匝改为20匝的变压器,将20匝替换上去,选用20v的形式来提供电源。还望诸位大佬不吝赐教,看看上述哪个方式从原理上看更接近问题。
变压器耦合不好,没有采用最大输出绕组反馈、电路设计不合理,不外乎这几个方面。变压器耦合不好,没有采用最大输出绕组反馈、电路设计不合理,不外乎这几个方面。
多路反激式开关电源输出电压不稳定的原因可能是输入电压范围问题:如果开关电源的输入电压范围超过了它本身变换器维持的输出条件过高或者过低,这会导致电压不稳定。可以检查电路是否输出稳定,如果稳定,则需要调整变压器的设计
控制电路的 VDD 纹波过大或者不稳定:适当调整供电电压,或者增加滤波电容,选择合适去耦电容。
变压器耦合不好, 没有采用最大输出绕 组反馈、电路设计不合理,不外乎这几个方面。

为您推荐

热门交流