中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

紧急求助!3KW 半桥LLC 上管关断后驱动冒出一...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

紧急求助!3KW 半桥LLC 上管关断后驱动冒出一个尖刺,求指教!3KW 半桥LLC 上管关断后驱动冒出一个尖刺,效率开始下降!电源介绍 PFC DC=410V, 负载带到27A时,  LLC 上管关断后驱动冒出一个尖刺(见紫色波形),LLC下管波形(见红色波形) ,27A负载此时开关频率F=150K左右,满载60A开关频率设置在110K左右。整机满载要输出53.5V/60A, LLC IC用NCP1397 放次级,用隔离变压器驱动,驱动信号送到原边,LLC上下管用TI的UCC27324驱动IC来推动 ,尝试了很多方法无效,特求助 !

最新回复
发布回复
LLC关断是硬开关,关断波形会有鼓包,你这个太大了,会有桥壁直通问题,看波形下管波形很好,浮管差,是这样吗?看看mos驱动放电环路是不是足够小,
我的理解,1  MOS管硬开关,通过MOS管的Cgd电容,产生关断后的尖刺。 2  驱动IC 的布线问题,这种IC的输入阻抗很高,很容易引入干扰。建议降低送入驱动IC输入端的电平;连接MOS gate脚的布线不要跟MOS  drain脚的布线平行,减少寄生电容效应; 驱动IC 尽量靠近MOS管,优化驱动线路布线的充放电路径。以上供你参考。

为您推荐

热门交流