下载贤集网APP入驻自媒体
关于ABB变频器的问题 昨天厂子里有3台变频器(ABB ACS355),远方启动后直接飙到升到50HZ,且无法调频(正常运行时是25HZ作用)。 LOC模式可调频率,REM模式AI1点调不了,怀疑是AI1点4 - 20mA输入的缘故,然后将万用表串进去量,发现没得电流(0.00mA),万用表是好的,拆AI1点线的时候变频器面板显示设定0.0HZ,表笔一串就还显示回50.0HZ。AI2可以不考虑,默认宏没这个点的事。 变频器没设PID,DI点都是直接短接的,靠的是KM控制ABC输入直接启动。 请高手相助啊,帮忙分析到底是哪里出了故障。