有个共性疑惑,就是开关电源中各种“地”的问题。以这...

 梓晗

下载贤集网APP入驻自媒体

有个共性疑惑,就是开关电源中各种“地”的问题。以这个boost PFC为例,整流桥左侧的交流电的地是零线N,整流桥右侧的直流电的地是PGND,大地是接机壳的GNDE。请问当交流输入为正时,火线L 220V,零线N 0V,零线连接整流桥右侧的PGND,这没有问题。然而当交流输入为负时,火线L -220V,零线N 0V,此时火线连接的是整流桥右侧的PGND,但此时火线是-220V而PGND是0V呀,这个我就理解不了了。还有一个问题,我在网上看到有人说可以把整流桥右侧的输出地PGND连接到接机壳的大地GNDE上,请问大神:这样可以么?

最新回复
发布回复
当交流输入为负时(即火线L相对于零线N为负电压),整流桥内部的二极管会导通,将L连接到PGND,同时将N连接到PGND的另一侧(整流桥的输出正极)。这样,尽管火线L此刻是-220V(相对于零线N),但整流桥的输出仍然是脉动直流电,其中PGND作为直流参考点是0V。