在控制H桥电路时,确保Q1和Q4(或Q2和Q3)不会同时关闭。这可以通过在MOS管驱动电路设计中加入“死区时间”来实现,即在上管关闭之后,下管需要等待一段时间再开启,以避免两者同时关闭的情况。
下载贤集网APP入驻自媒体
逆变电路,直流电源的输出电流 我想请问一个 逆变H桥电路的问题。如下图所示,假设某一时刻电流为顺时针方向(L1流向L2),当Q1~Q4全关闭时,电流应该通过Q2\Q3的二极管续流。那么就有电流通过Q3流入电源,当电路中电流较大时,电源就会灌入较大的电流,有可能会损坏电源把?我这样分析有没有问题?因为我按仿真的结果也是显示电源会有灌电流。还是说有什么其他设计避免灌电流