为躲过励磁涌流,690/400V变压器断路器的短路保护只要短延时,不要瞬时保护可以吗?

       巧了 前几天启动送电刚好有充500kv主变的操作现场实际的整定是主变差动保护全投用母联独立过流保护和主变高压侧开关的充电过流保护做后备
      母联独立过流的整定值是过流一段4000a(一次值)延时1秒
     高压侧开关保护整定值过流一段和二段都投了(一段定值二次值1.3a)延时定值也有 好像定的很短(一段延时好像是0.02s不太确定 记不清楚了)
仅供参考					