包裹胶布处的电缆全烧,看着太触目惊心了 见第...

 ffvv8

下载贤集网APP入驻自媒体

包裹胶布处的电缆全烧,看着太触目惊心了

见第一张图
负载二级配电柜,3x185-95铝线双拼,500A主空开;负载为2X16铜芯电缆/63A空开;每个2X16下面的用电器最大负载10kw。
见第二张图
3捆线,每捆都是9根2x16的铜芯电缆线,每一捆线接1排空开,共3排。
见三张图:
胶布拆开后的样子,有知道这是怎么回事的同行吗?我们先来看看其它网友们是怎么评论的。

网友A: 

10个kW,电流也就26+A,过压后按30A计算。看样子是聚乙烯绝缘电缆,16平方多芯捆绑,按5芯铠装计算载流量55A,你这么多芯还要降低,就按50A计算,再计算温度校正正,45度时就只有0.79的系数了,你这个温度估计,肯定是超过了最高70度温度的,就降温曲线就只有0.5的系数了。也就是55*0.5=27.5A。应该是捆绑导致温度过高。

网友B: 

第一,电缆的质量估计存在问题,第二,如果你的用电设备会产生谐波干扰也会出现类似问题,不过这么严重还是比较少见。

网友C: 

有点不能理解,电缆皮为啥非要剥到配电箱外面呢?为了施工方便么?因为电缆芯只有包胶布处有变色痕迹,其他部位没见有变色痕迹,有点觉得奇怪。

网友D: 

这种2X16的铜芯电缆线感觉有点奇怪,双层绝缘皮,电缆外皮+芯线皮。既然包裹胶布处变色,其他位置不变色,那么包裹胶布处的芯线皮到底是什么情况呢?是不是连芯线皮也融化掉了?还是你把芯线皮剥开了以后,才有第三张图片的样子呢?

大家帮忙分析下大概是什么原因导致的呢?

最新回复
发布回复
电缆烧毁是一个严重的安全问题,可能的原因包括过载、短路、电缆质量问题或安装不当等。
如果烧毁的线圈显示出特定的模式或特征,经验丰富的电工或工程师可能能够根据这些线索推断出故障的原因,甚至是接线错误
为了防止类似事件再次发生,应定期对电缆和电气设备进行检查和维护,并确保所有电气系统都符合安全规范和标准。