中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

厂里一台设备的风机不运行了,打开配电箱检查发现控制...

 zxcv00n

下载贤集网APP入驻自媒体

厂里一台设备的风机不运行了,打开配电箱检查发现控制电源断路器并没有跳闸。

该风机是通过PLC输出控制接触器吸合得电运行的。让操作工启动设备运行后,发现PLC输出控制点灯亮接触器就是不吸合。用万用表测量接触器线圈的阻值正常。故障点应该在PLC。

打开PLC检查I/O控制板,发现控制风机接触器吸合的内部继电器已经烧坏。故障显而易见icon,引起的故障原因应该是接触器频繁吸合电流过大导致的。

最新回复
发布回复
对于风机不运行的问题,电工需要注重细节和工作原则。毕竟风机作为一个重要的机电设备,一旦出现问题会直接影响正常的生产和运行。在面对控制电源未跳闸的问题时,电工需要考虑谨慎解决,避免产生二次故障或者过多的损失。例如,电工可以尝试使用高灵敏比率的电流互感器或者查找受潮等损坏情况,对控制电源进行更深入的检查,找出问题所在。最终电工要重要的是能够确保风机系统的正常运转,保证现场工作人员的安全和系统的稳定性。
对于风机不运行的问题,电工需要逐一排查可能引起问题的环节。例如,电工可以检查风机本体是否正常运转,检查风机电源是否正常连接,检查配电箱的控制电源是否正常。针对控制电源未跳闸的问题,电工需要进一步确认各部件的接线情况,并且逐渐排除一些电子元器件故障的可能性。例如,可以检查控制电源模块、保护继电器、接触器等部件是否正常工作,进而对症下药,排除风机不运转的问题。
设备风机不运行且控制电源断路器未跳闸可能是由于多种原因引起的。首先需要检查风机的电源线路是否正常连接,是否有松动或损坏。其次,可以检查风机电机本身是否正常工作,可以尝试用其他电源测试风机是否正常转动。如果以上检查都没有问题,可能需要进一步检查电路板或控制器是否故障,建议找专业电工进行维修。

为您推荐

热门交流