中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

请问各位前辈,小弟的平均电流模式控制的PFC电流波...

 已注销199479

下载贤集网APP入驻自媒体

请问各位前辈,小弟的平均电流模式控制的PFC电流波形出现尖峰,一般会是什么原因呢?
给PFC电感灌过最高电流测试过,应该不会饱和,现在不知道是什么原因呢
谢谢

最新回复
发布回复
当PFC从AC的负半周切换到正半周(或过零点)时,由于交流输入的极性切换,容易造成过零点的电流发生畸变。这是图腾柱PFC拓扑固有的问题,因为开关的开启顺序、两个工频管的体二极管的反向恢复速度较慢、COSS(寄生电容)、PWM信号的突然互换等因素都可能导致电流冲击。
控制算法不当所致,局部进入DCM模式了,其实尖峰才是(CCM模式)正常的。
版主所说的尖峰才是正常的该怎么理解?很可能确实是控制算法所致,当然,前提是楼主所用PFC 是数字控制的。
他所谓的尖峰部分才是CCM模式,其他部分是DCM了
纹波系数稍大(超过1了),增加点感量(或者频率)
版主说纹波系数大于1了 我不这么认为 如果这幅图是在轻载的情况下测试的 那也有可能局部进入DCM状态

为您推荐

热门交流