75KW电机,使用25平方电缆可以正常启动,在所有...

 一声问候

下载贤集网APP入驻自媒体

75KW电机,使用25平方电缆可以正常启动,在所有东西都相同的情况下,将电缆更换成35平方以后一启动断路器就跳闸是什么原因??有人可以解答一下吗?
75KW电机正常配线应该是50mm²铜线,你用25mm²电线供电,启动时压降会很大,能启动电机,说明是轻负载。小截面电线限制了启动电流,使启动电流没达到跳闸的整定值,所以能启动,不跳闸。换35mm² 电线,启动时限制电流的作用小了,使启动电流达到了跳闸整定电流值,跳闸了。
你看看断路器的整定值是多少?必须要200以上。还不知道使用的是什么型号的断路器,断路器跳闸延时多长?
75kw电机在负荷不重时,35mm²线勉强用,如果敷设距离长,要用50mm²电线。					