昨夜夜班巡视配电室时,我注意到空调有异常的水迹,于是我迅速切断电源并拆解空调进行细致检查,但并未发现明显问题。随后,我猜测可能是排水管堵塞导致的。 离开配电室后,当我检查空调排水管时,突然听到轧机停机的巨响。我匆忙赶到现场,工人告知我在配电室看到了火光,同时收卷机也停止了运行。 我立即打开配电室门,只见内部弥漫着浓烟。我迅速关闭了总柜电源,确保安全。 断电后,我检查了收卷配电柜,发现A相和C相的1000安保险均已熔断,而下面的电抗器也受到了损坏。 值班领导和电工班长迅速赶到现场,班长仔细检查后,初步判断是相间短路导致的故障。 经过检查,直流电机并未受损。于是,我们打开了整流柜子,对可控硅进行了详细检查。经过测量,发现有两块可控硅出现了击穿现象。 值班领导焦急地询问修复时间,因为原料供应已经出现了紧张。班长估算大约需要半天时间才能修复,因为更换可控硅的过程相对复杂。 面对原料短缺和生产线可能停车的双重压力,值班领导焦急地来回踱步。最终,在确保可控硅和保险无问题后,我们开始逐步恢复电力供应,并成功启动了直流电机,使其恢复了正常运行。