今天上午的时候,正在现场巡检,突然听到操作工在叫我,他说他们车间有一个温度计远传和就地都没有显示,并且在电脑上显示断线。一般这样的情况,很多都是电源线接触不良,或者松脱了。 我打开温度计盖子一看,还有水滴出来,心想糟了,这个变送模块可能洗白了,并且保不齐在控制柜这边的保险都烧了,用万用表一测,果然没有24V。 这下貌似坐实了我的猜想,边想边回控制柜,通过电脑找到相应的通道,打开柜门一看,不知道是谁把这个线都拆了。 因为温度计里面有水,怀疑是因为进水才把这个线拔了的,用表测量了一下是否存在短路故障,怀着忐忑的心情把端子插了上去,还好还好插上去就正常了,远传和就地都能正常显示了。 但是这个端子,为什么会自己跑出来呢,回来我在想,有可能是在加装其他东西的时候,在扎线时不小心把它拔松了,又加之经常通过扯线的方式理线,不小心就它扒出来了,而扯线的人又没有发现,所以才导致了故障的发生。