中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

车间里有台电机烧了,我就换了一台电机。我换电机后有...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

车间里有台电机烧了,我就换了一台电机。我换电机后有个习惯,我要测量一下电机三相绕组阻值是否平衡及电机绕组对地绝缘是否完好,并且还要测一下电机线是否接地。

我测了电机三相绕组,阻值平衡,对地电阻icon有5兆欧以上。我再测电机线对地绝缘,我发现万用表显示阻值只有100千欧左右。然后我就判定电机电缆接地了,就跟领导说要排查电机线接地点,或者换一条电机线。

领导想尽快恢复生产。他听我说要换电缆,还要花一个多小时。然后他就打电话给电气工程师,让电气工程师到现场协助排查处理接地故障。

电气工程师带了一个绝缘电阻测试仪来到现场。他直接用绝缘电阻测试仪测了一下电机绕组和电机线。然后他跟我说,电机线绝缘没问题,没有对地。让我把电机线接上,再送电试机。

我送电后,电机转起来了,保护开关居然没有跳闸。

我纳闷了,明明我刚才用万用表测电机线接地了的。领导看到电机转起来,白了我一眼就走了。可是我这个干了八年老电工,脸上却是火辣辣的。

所以我奉劝友友们,要测绝缘还得用摇表或绝缘电阻检测仪。千万不要跟我一样,用个万用表去测绝缘,要不然就臭大了。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流