求助,被一个三相维也纳PFC整流的控制问题难住了!打算做一个30kW的三相维也纳PFC整流。目前看相关资料,有个地方始终不太明白,请各位大神赐教。
控制方法采用单周期积分复位控制,控制函数为图1,对应的控制电路图为图2,图中只有一个电压环,电压环PI输出为三相积分复位电路的共同输入。求教:积分复位电路输出与三相电流比较,这样控制结果岂不是使三相电流相同了。这样怎么可能达到功率因数为1的控制目标?

最新回复
发布回复
三相维也纳PFC整流器的控制问题通常涉及到电流控制和功率因数校正。设计30kW的系统时,需要确保控制策略能够精确控制电流波形,实现高功率因数。
在三相系统中,确保每相的电流平衡,这对于三相维也纳整流器的正常工作至关重要。通过对输入电压和电流的实时监测,确保电流平衡控制的实现。
调试UC3845电源时,首先要确认开关频率设定正确,确保振荡电路工作稳定。同时,检查电流检测电路,保证其可以正常检测开关管的电流,以避免过流问题。