碰上个大难题!PWM整流器的开环,网测输入端单电感5mH,输出端单电容滤波4.4mF,开环最大调制比0.2。图1.开环仿真模型。图2.网测电压电流波形,输入电压峰值42.42,刚开始启动的时候网测电流都达到了35A,用的IPM额定电流是10A,不知道有什么方法可以减小启动电流?已经把输出端电容的初始电压设为不控整流的电压了,电流还是很大。求高手解惑!