星三角降压带抽风柜22kw电机。昨天下了一场大雨。...

 謝晓謝

下载贤集网APP入驻自媒体

星三角降压带抽风柜22kw电机。昨天下了一场大雨。启动以后,转换就跳。检查电压,线路。都没问题。请问是什么原因呢?

最新回复
发布回复
在星三角切换瞬间,电机会经历一个线圈充磁的冲击电流,这个电流可能远大于电机的额定电流。如果断路器的瞬动保护值设置过小,无法躲过这个冲击电流,就会导致跳闸。
首先我觉得是过载保护电机或负载可能过载。检查电机是否超负荷运行,或者负载是否有异常增加。热继电器设置不当 可能会导致电机启动时跳闸。请检查并调整热继电器的设定值。