老电工太大意了,自己被自己坑了一把,看到真相的那一刻,都忍不住扇自己几下! 昨天下午,车间操作工反馈说,现场的一台金属管浮子流量计不准确,就地和远传的对不上号,我们到现场一查,发现还真如他所说,现场的阀门都已经关闭完了,表显也能逐步归零,可远传显示依旧是满量程,用万用表一量毫安值,都快要到23mA了,确实也是该显示满量程。 这就奇怪了,为什么会这样呢,还第一次遇到这样的情况,难道是“取反”了,也不应该啊,据操作工说中午都是好的,无奈只好到控制室,看了他的点位详情,我也是大意,晃眼看成是“通道断线”,把我好一顿查各种找断点,各种替换和短接,却依旧未能解决。 无奈之际,打开手机再次查看图片,当看到“通道短路”的这几个字,自己都给自己整笑了,太粗心大意了。白白浪费了这些时间,告知领导后,就交由他来解决了!